Александр_К
Добрый день! Имеется административное здание, в ней есть две встроенных ТП. Такой вопрос, можно ли во встроенной ТП (при том что ВН -10кВ и РУ-0,4кВ в одном помещении здания) использовать водяное отопление (радиаторы). Такой же вопрос если ВН-10кВ и РУ-0,4кВ в разных помещениях.
P.S. Если не затруднит не могли бы указать документ и пункт который либо разрешает либо запрещает.
Спасибо!
Гость
ПУЭ, "4.2.112. Прокладка в помещения РУ относящихся к ним (не транзитных) трубопроводов отопления допускается при условии применения цельных сварных труб без вентилей и т.п., а вентиляционных сварных коробов - без задвижек и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка трубопроводов отопления при условии, что каждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку."
Коляныч
данный пункт относится к транзитным трубам через помещение. У Автора именно отопление указанного помещения, а не транзит.

Отопление скорее всего разрешено (не рекомендуется), но при принятии технических решений исключающих контакт воды с оборудованием (система стока, какой-нибудь экран, вентили в соседнем помещении и тп). Сам не сталкивался, но где-то читал такое, советую погуглить.
Александр_К
Да вот сижу смотрю, пока не нашел. Вопрос задал проектировщик отопления и вентиляции, до этого я ставил туда только электрообогрев.
Транзита труб нет.
с2н5он
Цитата(Коляныч @ 26.12.2014, 12:41) *
данный пункт относится

внимательнее почитайте
Коляныч
Цитата(с2н5он @ 26.12.2014, 12:51) *
внимательнее почитайте

Каюсьicon_smile.gif
Выходит можно отопление водяное, что в принципе не противоречит моему сообщению))
Александр_К
Спасибо большое за ответы!